zhoujie 2006-1-17 21:27
关于烧结普通砖的问题
各位,你们在依据GB5101-2003《烧结普通砖》检验过程中有对因尺寸偏差,外观质量不合格而判产品质量不合格的有吗?
质监小将 2006-1-17 21:59
肯定是产品质量不合格啥!
zhangfsyt 2006-1-18 00:07
是的。我们这是按不合格处罚的。但要有检验报告。(烟台)
叱诧三界 2006-1-18 04:59
连基本的外观质量,尺寸偏差到达不到要求,可想企业在生产工艺上,减少了工艺环节的投入,降低了成本,其强度稳定性是成问题的!当然是否不合格了,但作为执法部门现在不能光处罚,而要说明不合格原因,让企业在生产上改进,这才是处罚的要达到的最终目的![em2]
质监小将 2006-1-18 06:02
[quote][b]以下是引用 [u]叱诧三界[/u] 在 [i]2006-1-17 20:59:11[/i] 的发言:[/b]
连基本的外观质量,尺寸偏差到达不到要求,可想企业在生产工艺上,减少了工艺环节的投入,降低了成本,其强度稳定性是成问题的!当然是否不合格了,但作为执法部门现在不能光处罚,而要说明不合格原因,让企业在生产上改进,这才是处罚的要达到的最终目的![em2][/quote]
说说烧结普通砖,尺寸偏差、抗风化性能、强度不达标的原因????
叱诧三界 2006-1-19 04:53
1.外观质量,尺寸偏差:在砖胚成型中,龙口尺寸应经常进行测量前并及时调整,同时还应掌握不同层土的塑性指数,膨胀性能.2.强度的不合格在砖机使用上以及生产过程中是否使用真空泵(真空泵的使用应提高很大一笔成本所以很多企业都未将此部分正常工作),同时考虑内燃的加入量.3.在抗风化性能当中其主要是饱和吸水率指标,这跟土质\外掺料\砖胚的挤压程度有关!在下工作不久,也只是初学这块,所以还望有识之士多多指教![em2]
zhoujie 2006-1-19 19:01
我干了八九年的质量监督,质检所都没有判不合格砖的检验报告,所以认为是各地的通用作法.
叱诧三界 2006-1-20 20:18
呵呵,不是吧,你们哪里是哪,砖的质量水平那么高吗?
雨中独行 2006-5-10 06:46
其实砖的合格率是很低的,我以前就是负责砖的检验的
华阳客 2006-5-10 18:57
质检所一般检的都合格,而稽查一检一般都不合格,其中原因我想大家都清楚,此类案件我们去年办了不少,但容易与质检所引起矛盾,我们都是送到外地去检,今年局长让我们暂时不要搞了!
lhe 2006-5-12 01:06
可按不合格处罚。
wanghui520 2006-10-25 08:13
砖的合格率确实挺低的,由其是尺寸偏差这一块。
bzhyeq 2006-10-30 01:19
现在的标准为强制性标准,尺寸也是强制性内容,尺寸不合格当然要判不合格
龙吟 2006-10-30 19:20
说个底,你们一个县一年在页岩砖行业收入有多少?哈哈,大家交流交流
xiaoyi 2007-1-10 19:08
[砖头]
我做烧结普通砖的检验工作3年了,象这种情况是一直判不合格的
xiaoyi 2007-1-10 19:09
都判不合格
zhanghui65400 2007-1-12 04:50
我们安阳市在今年的总结会上,说2007年要下降罚没指标,提高检测收入.你们那里还对一些小非主要原因的问题罚人家,对检测机构人员抽样收费不利,你该去找黑窝点罚款去,何况我们这以里砖厂快要取缔了
tubo668 2007-7-28 02:22
外观尺寸不合格有人为因素
kkxb 2007-9-1 20:45
尺寸方面以前判的比较松,现在任务重,1mm内我们都判定为不合格,兄弟们,难干啊!