王晓 2008-7-7 16:52
低压成套开关设备3c的问题
我今天检查到一个的配电柜上,标识的额定电流为150A,我在认监委上查询到该配电柜生产企业的认证证书的信息,额定电流为1500A-630A.我想问该企业的认证证书是否覆盖150A的配电柜.为什么?
lin_zhihui 2008-7-8 09:12
配电柜的3C证书上明确的额定电流是针对的进线柜,一组配电柜只有一个进线柜.出线柜的额定电流可小于证书的额定电流.
出轨的火车 2008-7-8 09:13
该企业取得的是:低压成套开关设备GGD2的证书,其生产的“配电柜上,标识的额定电流为150A”不包括在证书内的。
王晓 2008-7-8 16:15
我再补充一下.我检查到的配电柜共有5组.一组进线柜的额定电流1000A,两组电容柜和两组溃线柜的额定电流分别是600A和150A.而我在认监委上查询到该配电柜生产企业的认证证书的信息,额定电流为1500A-630A.
xuanzi12365 2008-7-9 11:15
学习,学习,请高手解释一下
lin_zhihui 2008-7-14 15:30
我认为该企业出厂销售的此组配电柜未超范围(应理解为一组配电柜,其中1个进线柜、2个出线柜。)
出轨的火车 2008-7-15 13:29
根据你的补充,进线柜的额定电流1000A,是在证书范围内的。
楼上所说,电容柜不需要3C,是不对的,现在已经要求查处,我们已经查处了,并且已经有了收入。
出轨的火车 2008-7-15 13:34
关于电容柜:强制性产品认证目录描述与界定表关于“低压成套开关设备-无功功率补偿装置”,明确有这个名称。
无功功率补偿装置就是我们平时说的电容柜。
lin_zhihui 2008-7-16 16:46
回复 7# 的帖子
谢谢,电容柜的确需要3C,但是我未找到查处公告,如果你有,请贴出来.
YXSTNM2008 2008-9-14 14:50
回复 7# 的帖子
干革命也需要宣传,好好学习!
YXSTNM2008 2008-9-14 14:51
回复 2# 的帖子
干革命也需要宣传,好好学习!
徐州质监 2008-9-28 16:09
国认函[2008]109号通知有要求,今年年底前不让查处