中国质量热讯首页
质监新闻 | 质监文库 | 质监下载 | 质监博客 | 热讯投稿 | 热讯邮件订阅 | 找标准

查看完整版本: 消防气压给水设备的性能要求和试验方法

bengfa 2008-8-11 09:08

消防气压给水设备的性能要求和试验方法

[url=http://www.farrali.net/post/xiaofang-geishui-shebei-sn.html][color=#60a179][b]消防气压给水设备的性能要求和试验方法[/b][/color][/url]

1   主题内容与适用范围本标准规定了[url=http://www.farrali.net/post/xiaofang-geishui-shebei.html][color=#60a179]消防气压给水设备[/color][/url](以下简称设备)的分类与基本参数、性能要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于消防气压给水设备、消防恒(变)压给水设备和消防补压用气压水罐。
2   引用标准GB 150 钢制压力容器
GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定
GB 531 橡胶邵尔A型硬度试验方法
GB 755 旋转电机 基本技术条件
GB 998 低压电器  基本试验方法
GB 1497 低压电器基本标准
GB 2555 一般用途管法兰  连接尺寸
GB 2556 一般用途管法兰  密封面形状和尺寸
GB 3216 离心泵、混流泵、轴流泵和[url=http://www.beng-fa.com/XuanWoBeng.html][color=#60a179]旋涡泵[/color][/url]试验方法
GB 3289.1 可锻铸铁管路连接件型式尺寸  管件结构尺寸表
GB 3512 橡胶热空气老化试验方法
GB 4025 指示灯和按钮的颜色
GB 4807 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准
GB 5657 单级单吸[url=http://www.beng-fa.com/QingShuiBeng.html][color=#60a179]清水离心泵[/color][/url]  技术条件
GB 5658[url=http://www.beng-fa.com/LiXinBeng/S-LiXinBeng.html][color=#60a179]单级双吸离心泵[/color][/url]  技术条件
GB 5659 [url=http://www.beng-fa.com/DuoJiBeng.html][color=#60a179]多级离心水泵[/color][/url]  技术条件
HG 4-836 硫化橡胶抗屈挠龟裂性能的测定
GN 11 消防产品型号编制方法
3   术语3.1 气压水罐
系指能贮存水和气体并可根据波义尔气体定律工作的压力容器。
3.2 补气装置
系指能补充气压水罐内空气量的损失,保证气压水罐正常工作的装置。
3.3 止气装置
系指能防止气压水罐内空气泄漏,维持气压水罐正常工作的装置。
3.4 消防气压给水设备
通常由气压水罐、水泵机组、电控柜及辅件组成,在水泵启、停状态均能向消防管网供水的设备。
3.5 消防补压用气压水罐
系指用以补充消防系统渗漏、维持消防系统压力而设置的小型气压水罐。
3.6 总容积
系指气压水罐内充气容积和充水容积这和。
3.7 最高工作压力p4
指设备维持正常运行的最大压力,即停止补水时气压水罐内的压力。
3.8 最低工作压力p3
指设备维持正常运行的最小压力,即开始补水时气压水罐内的压力。
3.9 消防泵启动压力p2
指设备启动主消防泵时的压力。
3.10 消防供水压力下限p1
指消防设计所允许的最低供水压力。
3.11 有效水容积
系指设备在正常运行状态停电状态下按规定的消防给水压力供出的水量。
4   分类与基本参数4.1   分   类
设备按应用范围分为:
消防专用气压给水设备;
消防与生活(生产)共用气压[url=http://www.farrali.net/POST/equipment.html][color=#60a179]给水设备[/color][/url];
消防补压用气压水罐。
4.2   分类标记
设备型号编制方法按GN 11的规定。
设备型号编制如下表。

..........省略............

7  检验规则    制造单位应制定井遵守质量管理规程,确保每批产品都符合本标准规定。
7.1  部件和整机检验
  7.1.1  设备的外购配套件须有产品合格证并经人厂检验合格后方可使用。
  7.1.2  设备的气压水罐、水泵机组、电控柜等主要构成部件,必须在检验合格后方可组装使用。
  7.7.3 在使用观场组装的设备,可在现场检验整机性能。
  7.2  检验分类
  7.2.1  产品检验分出厂检验和型式检验,有下列情况之一时,应进行型式检验。
    a.新产品或者产品转厂生产的试制定型:  .
    b.正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变时;
    c.正常生产时。定期或积累一定产量后;
    d.产品长期停产后,恢复生产时;
    e.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
    f.国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
  7.2.2  设备的型式检验应按本标准规定进行全部项目检验。
  7.2.3  设备出厂检验应按本标准规定进行5.1、5.2、5.3、5.4.2、5.4.3.3、5.4.4.1、5.4.5、5.6.2、5.7.4、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12.1各项试验。
  7.4  判定规则
  7.4.1  按本标准检验,全部检验项目合格,该产品判为合格。
  7.4.2  按本标准检验,5.4.1、5.4.3.1、5.5、5.9、5.10各条中有一条不合格,该产品为不合格。其余各条试验不合格时5允许一次性调整,调整后仍有两条以上(包括两条)不合格时,该批产品为不合格。

luojunjie 2008-9-17 07:49

消防气压给水设备的性能要求和试验方法,具体要怎么样落实监督
页: [1]