老张 2008-9-25 11:07
压力管道安装许可方面的问题 急
近日,我地有一企业欲办理压力管道安装许可(燃气管道安装),有几个问题:
1、许可条件是否执行《压力管道安装单位资格认可实施细则》?该规则是否已作废?
2、申请书样式是按照《压力管道安装单位资格认可实施细则》的附件格式还是《特种设备安装改造维修许可申请书》的格式?
3、《压力管道安装单位资格认可实施细则》提到的PE管专项安装是否指燃气用埋地聚乙烯管道?
4、居民家中燃气管道压力低于0.1是否算做压力管道安装?
远航 2008-9-25 16:28
你好,老张。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》是国家质量技术监督局于二OOO年六月八日以质技监局锅发[2000]99号文件颁布实施的,属文件性规范,其效力不及国家标准;TSG Z0005-2007即《特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则》是一个特种设备国家标准,其内容的A5、A7、A10几项已经对压力管道安装改造维修的需求作了要求,只不过其要求没有《压力管道安装单位资格认可实施细则》规定得细。我想,应将《压力管道安装单位资格认可实施细则》作为TSG Z0005-2007的一个细化补充,凡是后者有了规定的地方依照后者,后者没作规定的地方依前者,这两个其实并不矛盾。
至于申请书当然是以TSG Z0005-2007的样式了,原因是现在只办理特种设备安装改造维修许可证(压力管道)。
第三个问题,《压力管道安装单位资格认可实施细则》提到的PE管专项安装,在天然气安装许可时即指燃气用埋地聚乙烯管道。
第四个,对照《条例》对压力管道的定义:
[quote]压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,[color=Red]其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)[/color]的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道[/quote]
居民家中燃气管道压力低于0.1当然不算做压力管道。
[color=Blue][b]以上是个人见解,不对之处大家指正。[/b][/color]
老张 2008-9-26 09:00
谢谢,非常感谢:victory: :victory: