质量热讯社区

标题: 欢迎对浙江省DB33/728-2009书《电梯维修保养安全管理规范》提出修改意见 [打印本页]

作者: 超高压容器    时间: 2014-6-17 08:41
标题: 欢迎对浙江省DB33/728-2009书《电梯维修保养安全管理规范》提出修改意见
DB33/728-2009《电梯维修保养安全管理规范》目前正在修订,欢迎论坛的有识之士多提宝贵意见,谢谢!
作者: sdtj12365    时间: 2014-6-17 10:46
本帖最后由 sdtj12365 于 2014-6-17 15:26 编辑

3.1蓝色字体部分可删除,因一般不会产生歧义
4.1最后一行打错字,维修改为修理
4.2加一句,电梯制造单位对电梯安全性能负责
4.3电梯的安全性能是:制造单位负责,维保单位保证。字眼不一样,描述也不一样。建议按照法的描述
4.5维保价格?协会是否有此职能?协会是否有强制措施?还不如改成工商局或物价局
5.3.1 当地,指的那里?如果授权的制造单位的证书上有此授权单位,是否可以?维保单位的资质如何体现?是在制造单位的证书上体现还是,他在非注册地必须单独另取证书?
5.3。4B,建议明确为机械电气专业。
5.3.5加一句,且下列仪器必须在检定有效期内。
5.3.8根据质检特函2011 60号,加一句;特别要满足能够及时抵达电梯维护保养所在地,并主动接受当地质检部门的监督管理。

作者: 超高压容器    时间: 2014-6-17 11:50
谢谢版主支持!
作者: sdzcyyc    时间: 2014-6-17 14:45
支持一下!!!!!!!!
作者: cxlf    时间: 2014-6-17 14:51
本帖最后由 cxlf 于 2014-6-17 14:52 编辑

应该再写一条维修保养单位所用的计量器具应该按照规定进行检定,比如尺子、扭矩板子、电压电流显示仪等等
维保单位所用计量器具不准,尤其是涉及到检测电梯安全方面的计量器具尤为重要,领导您说对吗^_^
作者: 超高压容器    时间: 2014-6-17 15:15
cxlf 发表于 2014-6-17 14:51
应该再写一条维修保养单位所用的计量器具应该按照规定进行检定,比如尺子、扭矩板子、电压电流显示仪等等:l ...

说得很对,谢谢!
其实对于电梯维保计量器具的误差并不是导致安全隐患的主要原因,所以大多数维保单位不太重视。
作者: sdtj12365    时间: 2014-6-17 15:26
超高压容器 发表于 2014-6-17 11:50
谢谢版主支持!

补充:
5.3.2施工类别(指安装、修理、维护保养,下同),既然是维护保养安全管理规范,为什么写到安装与修理,拉下改造?维保是需要修理资质的,那么不如直接5.1改为维护保养单位为制造单位或有修理资质的才能从事维保。技术参数改为级别,就比较明确了
5.3.4A至少有 1 名专职质量安全管理人员,这个人员指的是A1还是A2?A1 叫特种设备安全管理负责人,A2叫特种设备质量管理负责人?此人是否有持证要求?这个人员名称起的很模糊。如果是A4的话,更不对,A4针对的是使用单位。这个人员的名称,前头是不是该给他个定义。
5.3.4D,交纳养老等保险?建议改为缴纳社保等,社保的概念比较的宽泛。
5.3.5设备里边拉下了三个比较重要的设备 分别是声级计、转速表、点温计。
5.3.6本人有疑问?质量保证体系文件一般分为质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录四类。派出机构不需要执行这些文件么?
7.6维护保养单位需要保存的还有:日常维护保养记录年度自行检查记录,往年的检验报告。还应规定保存的年限,上述文件必须提交复印件以备特检院存档。7001  第七条。

作者: sdtj12365    时间: 2014-6-17 15:28
cxlf 发表于 2014-6-17 14:51
应该再写一条维修保养单位所用的计量器具应该按照规定进行检定,比如尺子、扭矩板子、电压电流显示仪等等:l ...

已提出此条
作者: cxlf    时间: 2014-6-18 12:53
sdtj12365 发表于 2014-6-17 15:28
已提出此条

我可是在商言商了哈哈
作者: cxlf    时间: 2014-6-18 13:00
其实电梯的额定起重量应该按照安全防护类的计量器具进行强制检定
作者: a7922191    时间: 2014-6-19 17:37
计量器具要加上