电能计量装置安装前的管理



1.报装中的管理



用户供电方案应按照《中华人民共和国电力法》第二十七条、《电力供应与使用条例》中第六章规定:供用电双方应签订供用电合同,其中要求就计量方式问题要明确规定采用什么样的计量装置、安装的位置、如何安装;计量管理的责任(维修和保护责任)及计量装置产生误差的纠正办法的要求,在报装方案时,给予明确;例如在电能计量方式上应明确电能计量装置的装设地点、装设电压等级、电能表类型及专用互感器及二次回路等"用电计量装置表"的内容。
2.设计审定中的管理
电能计量装置的设计审定的基本内容包括用户的电能计量方式、电能表与互感器的接线方式、计量器具的准确度等级、专用互感器及二次回路专用互感器的额定二次负荷及额定功率因数、电流互感器额定一次电流、电能表的标定电流、电能计量柜、电能表的安装条件、高压互感器及其高压电气设备的电气间和安全距离等;主要依据SDJ9《电测量仪表装置设计技术规程》、GBJ63电力装置的电测量仪表装置设计规范》。
3. 电能表及互感器的选择
在设计时要遵循电能计量装置的技术要求进行选择。在农村,特别强调以下方面:
(1)准确度:由于农电大多数是IV类负荷,有功电能表选2.2级,无功电能表选3.0级,电压互感器选0.5级,电流互感器选0.5级或o.5S级。
(2)二次导线的选择:二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。连接导线的截面积由计算确定:电流二次回路,应按电流互感器的额定二次负荷来计算,但至少应不小于4(2.5)mm 2;电压二次回路应按电压降来计算,但至少应不小于2.5mm2。
(3)一次电流的确定:应保证其在正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。
(4)电压互感器二次回路压降应不大于额定二次电压的0.5%。
(5)关于安装电能柜的要求:对10kV以下三相线路供电的用户要配置全国统一标准的电能计量柜;35kV供电的用户宜配置专用互感器柜或电能计量柜,35kV以上线路供电的用户,应有电流互感器专用的二次绕组和电压互感器的二次回路,并不得与保护、测量回路共用。
(6)居民用户电能表选择:电能表额定容量的大小,根据用户负荷的高低来选择。用电负荷上限应不超过电能表的额定容量,下限应不小于电能表允许误差规定的负荷电流值。
【例5-1】 某家庭有彩电1台、80W,微波炉1台、800W,40W电灯泡5只,洗衣机1台、400W,电炊具800W。试问应配多大的电能表。
解 计算使用功率:P=80十800十5×40十400十800=2280 (W)
计算同时系数为1时,通过电能表的电流值:I = =10.4
答:可配单相220/6(12)A的电能表。
例5-2】 某动力兼照明用户,装电灯容量为1kW,电动机动10kW,用电的功率因数按0.8考虑,同时系数为1。试问选用多大的电能表?
解 计算三相电流:
I= P / UIcos∮
=(1000+10000)/ ×380×0.8=20.8(A)
答:应选取一只三相四线3×220/380V,25A的电能表或3台30/5A电流互感器及3只5A的电能表。
安装后的验收
(1)电能计量方式符合设计要求;
(2)电能计量装置的接线正确、安装工艺质量尤其是接点、触点、熔断器等的接触良好;
(3)测量一、二次回路的绝缘电阻应合格,有电压互感器和电流互感器的单位要进行二次回路压降或二次回路负荷的测试;
(4)计量器具有有效期内的合格标志;
(5)计量装置的接地系统;
运行中的管理
农村供电所电能计量管理,运行中的主要工作内容是掌握本地区和所辖范围电能计量装置中电能表、互感器的规格、形式和数量;根据本地区和所辖范围,对电能计量装置管理的业务安排制定计划,认真执行电能计量装置的周期轮换和检修任务,及时处理故障差错等。
1.电能表的管理
(1)检定依据:根据DL448-91《电能计量装置管理规程》、SD109-83《交流电能表检定规程》进行。
(2)室内检定:包括新装和运行中定期轮换的电能表。农村用电中,电能表的检定一般要求用精度比被校表的准确度高3倍的校验装置(如:在检定2.0级表时,检定装置等级为0.6级),在规定的实验条件下,运用恰当的方法及必要的调整确定电能表准确度的等级。
检定内容:①直观检查;②启动试验;③潜动试验;④测定基本误差;⑤绝缘强度试验;⑥走字试验;⑦需量表需量指示器试验。重要项目是测定基本误差(检定方法可依据有关规程)。
由于电能表的检定是在规定条件下进行的,对安装和使用时中的表计都要满足规程中或生产厂家对安装条件的要求,使表计在实际运行中依然能保证其准确度的要求。要充分考虑如频率、电压、波形、温度、倾斜、自热等对影响电能表运行的外部主要因素,其中温度、倾斜、自热与安装的环境直接有关。
(3)轮换周期:执行规程中关于安装式电能表第IV类电能计量装置的规定,如2.0级。
(4)现场检验:按规定的检验周期,在电能表安装现场用实际负荷对其进行检验。实际负荷要求为:通入标准表的电流不低于其标定电流的20%,现场的负荷应为实际的经常负荷,当负载电流低于被检表的10%或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。
现场检验条件还要符合对电压、频率、温度等的要求。检查内容:①在实际运行中测定电能表的误差;②检查是否有计差错,计量方式是否合理;③检查电能表与互感器二次回路连接是否正确。为满足现场检验的需要。许多厂家还生产了不同类型的现场检验设备,如ST9040E多功能电能表等。
2.互感器的管理
1)依据DL448-91《电能计量装置管理规程》、JJG313-94《测量用电流互感器》、JJG314-94《测量用电压互感器》的规定进行检定。
2)实验室检定内容:①外观检查;②绝缘电阻的测定;③工频电压试验;④绕组极性的检查;⑤退磁(电压互感器不做);⑥误差测定。检定方法可依据上述规程。
由于互感器的检定是在规定条件下进行的,对安装和使用时中的互感器都要满足规程中或生产厂家对安装条件的要求;要充分考虑如频率、电压、波形、温度、外界电磁场、二次回路的实际负荷等对影响互感器运行的外部主要因素。其中外界电磁场、二次回路的实际负荷与安装的环境直接有关。
3)轮换周期:按DL448-91的规定,互感器的轮换(现场检验)周期:至少每10年轮换一次,或现场检验一次;低压电流互感器,至少每20年轮换一次。目前,根据JJG313-94和HG314-94两个规程的要求,标准用的互感器室内检定周期一般为2年。
3.通过电能计量进行窃电行为的判定和处理
在《电力供应与使用条例》第三十一条明确规定禁止窃电行为并规定涉及计量装置的以下行为属于窃电行为:
(1)绕越供电企业的用电计量装置用电;
(2)伪造或者开启法定的或授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电;
(3)故障损坏供电企业用电计量装置;
(4)故意使供电企业的用电计量装置不准或者失效。
在发现上述窃电行为时根据《中华人民共和国电力法》第七十一条规定:"盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应交电费5倍以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法相关条款追究刑事责任。"另外,在《刑法》第二百六十三条、第二百六十四条、第二百六十九条也都有明确的规定。农电计量管理人员要认真维护电力企业供电的权益,堵塞漏洞,对查获的窃电者,应对予制止,并可当场中止供电。窃电者应按所窃电量补交电费,并承担补交电费3倍的违约使用电费。拒绝承担窃电责任的,应报请电力管理部门依法处理。窃电数额较大或情节严重的,应提请司法机关依法追究刑事责任。因违约用电或窃电造成供电企业供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。因违约用电或窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的,受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害,赔偿损失,供电企业应予协助。
主要的故障及原因
1.电能计量装置发生故障的重点
(1)互感器变比差错;
(2 ) 电能表与互感器接线差错;
(3)倍率差错;
(4)电能表的机械故障和电气故障(包括卡字、倒转、擦盘、跳字、潜动);
(5)电流互感器开路或匝间短路;
(6)电压互感器熔丝断开或二次回路接触不良;
(7)雷击或过负荷烧毁电能表或互感器;
(8)因计量标准器具失准造成大批量电能表、互感器的重新检定。
2.电能表运行常见故障分析
电能表在投入运行时,由于运输、装接、雷击、湿潮热等影响及装配工艺、修理技术等原因,会出现一些故障,主要故障原因如下:
(1)过热烧坏。在统计故障退表中,60%以上是端钮盒烧毁。故障原因是长期过负荷使用,内引线在内接线端上未紧固,外引线端上、下螺钉未拧紧等引起局部发热,直到绝缘破坏,造成对地短路。
(2)计度器故障。故障表中30%为计度器的各类故障。主要是:①进位故障,在进位时发生卡字,尤其在轻载时造成圆盘呆滞或停转。②组装差错,包括齿轮轴、横轴连接片变形、铭牌或刻度盘松动脱落、传动轮组装错位、计度器传动比与铭牌常数不符;洗涤剂使用不当,使有关零件腐蚀生锈、部分紧固镙钉松动等造成。(3)表响(噪声)。表响对计量精度的影响不大,但产生的噪声对环境有影响,产生的主要原因是:①铁芯组装不紧凑;②电压线圈或防潜舌片及元件上的调整装置,漏磁气隙内所嵌的铜片、各类紧固螺钉松动;③转盘静平衡不好、上、下轴承不同心或宝石轴承等安装配合不好;④当上轴针的固有频率与50Hz相近时产生的谐振。
(4)预防电能表在无负荷时表空转。产生的主要原因有:①防潜装置失灵;②防潜钩松动、位移或断裂;③电磁元件安装不对称、倾斜;④轻补偿力矩过大;⑤三相相序与调整时的相序不一致。
(5)灵敏度不合格。表计起动不灵敏或不起动。主要原因是:①工作气隙中有铁屑等杂物;②转盘不平整,起动时有轻微碰盘;③转动部分安装或调整不合理或元件变形;④防潜动力矩调整过大;⑤计度器呆滞;⑥表计密封性差,致使蜗杆、轮、轴承等有油垢。
计量装置的接线检查
计量装置的接线检查是为了保证经过修校调整准确的电能表在接入电路后计量准确的必要条件,主要检查互感器的极性、三相电压互感器接线组别、二次连接导线接线的正确。在带电检查时,应注意遵守安全工作制度,特别注意电流互感器绝对不允许开路;电压互感器绝对不允许短路。当与保护共用互感器二次回路,必要时,要请保护人员协作。
常见退补电量的计算实例
1.因计量装置误差超出范围的退补电量×K×B
式中G--电能表的实际误差值,负值表示表慢、应为补交电量,正值表示表块、为退电量;
K--电流、电压互感器倍率乘积;B--退补月数,起讫时间查不清时,电客用户最多6个月退补。
2.电能表潜动退补的电量(kWh)
3.因电能计量装置故障时的退补电量
如卡盘、卡字、电压线圈不通、电压互感器熔丝断等,并分如下情况进行处理。
照明用户应补电量=  ×事故日数×(原表正常前1个月抄表电量/这个月的抄表用电日
数+换表后至抄表日的抄用电量/换表后至抄表日用电日数)
新装照明用户应补电量=自更换电表至抄表日用电量/用电日数×事故日数-故障期已交电量
3只电能表中1只或2只出现故障时,按下列公式计算应补电量:
1只故障应补电量=2只正确电能表当月电量/2-故障表电量
2只故障应补电量=1只正确电能表当月电量×2-2只故障表电量
1只三相电能表或3只单相电能表全部发生故障停止运行时,月用电量比较正常的按照
照明用户或新装照明用户办理,即月用电量不正常时,可根据用户的产品产量以及有关用电
记录等计算。
4.跳字应退电量按下式计算
应退电量=已收电量一1/2 (原正常月的日均电量十抄表后至抄表日均电量)×30(天)(隔月抄表按60天计算)
沙发
发表于 2012-3-19 21:48:22 | 只看该作者
好东西,顶一个
硬座
发表于 2012-3-23 08:58:47 | 只看该作者
好东西,顶一个
板凳
发表于 2012-8-9 17:10:39 | 只看该作者
好东西,不知如何查处
地板
发表于 2012-8-13 15:45:28 | 只看该作者
6
发表于 2012-8-23 06:54:14 | 只看该作者
好贴要顶一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|质量热讯 ( 豫icp备13000103-1号 管理员邮箱:service@cnqol.com )

GMT+8, 2024-5-23 23:52 , Processed in 0.584238 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表