质量热讯社区
标题:
请教电梯维保问题
[打印本页]
作者:
chongjibing
时间:
2015-7-16 08:58
标题:
请教电梯维保问题
检查时发现电梯维保单位有时候16天维保一次,是不是违反安全技术规范的要求,怎么处理?
作者:
新乌沙质
时间:
2015-7-16 11:36
15天维保一次和16天维保一次区别很大吗?我认为关键是否做了维保,是否按安全技术规范的内容、程序对在用电梯进行了认真的维保,如果严格按安全技术规范的要求进行维保并做了记录,对于时间上早或晚一天不要太苛求,
作者:
宁海西门
时间:
2015-7-16 14:15
严重同意楼上的
作者:
水泽腹坚
时间:
2015-7-16 14:25
行政处罚法第二十七条二款:违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。
作者:
星星的味道
时间:
2015-7-16 23:10
申诫罚也是罚呀
作者:
sgsxwfq
时间:
2015-7-17 07:03
如果要处罚,这个好象有点儿那个
作者:
小楼一夜听春雨
时间:
2015-7-17 08:13
一巴掌拍醒你
作者:
李国秋
时间:
2015-7-17 12:34
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者:
唐定军
时间:
2015-7-20 08:53
同意楼上的说法。
作者:
ibm5585
时间:
2015-7-20 10:04
应该一星期查一次。
作者:
超高压容器
时间:
2015-7-20 12:02
15天的依据是《条例》,对维保单位的处罚依据是《特种设备法》,《特种设备法》法律效力高于《条例》。《特种设备法》处罚条款是未按照安全技术要求维保,TSG_T_5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》只规定半月、季度、半年度和年度保养,未有15天的明确规定。
作者:
一刀2
时间:
2018-11-26 17:47
15天维保一次和16天维保一次区别很大吗?如果是乘客电梯,必须严格要求15天,出了事情,公诉机关一定会拿15天说事情的,侥幸没有必要,
欢迎光临 质量热讯社区 (http://bbs.cnqol.com/)