质量热讯社区

标题: [分享]楚河汉界:加油站储油罐监管小论! [打印本页]

作者: 琥珀川流    时间: 2006-7-17 22:50
标题: [分享]楚河汉界:加油站储油罐监管小论!
加油站储油罐监管小论!

安全,现在已经提升到一个最高层次。分管安全的领导无异于坐在火山口上,乌纱随时都可能掉的。只要是有利于安全工作的建议,这方面的效率一定高,所谓防患于未燃。
加油站,如同个火药桶,其实安全工作作到位,应该不会有问题,我们计量部门每年参与的监管检查,和消防,安全,今年开始轮到的与国税联合大检查,排得上的,排不上号的,315是必查,其实工作是比较到家了。
今年埋在地下的储油罐摆到检查工作日程上了。有人说了,这怎么查啊。上面一层厚土,先说壁厚吧,这到是和安全挂钩了,壁厚要求多少?
借鉴防雷检测的要求,国标95版《石油与石油设施雷电安全规范》,里面有规定:“当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。”

到2002版国标《汽车加油加气站设计与施工规范》明确规定:“加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐钢板标准规格的厚度不应小于5mm。钢制油罐的设计和建造,应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。”
2005版补充说明:“规定油罐所采用钢板标准规格的厚度不小于 5mm的出发点主要有两方面的原因,一是,加油站用的卧式油罐直径一般都是2.5m左右,各行业制定的埋地卧式罐的系列,其壁厚均为5mm以上。如果油罐的壁厚小于5mm是不能满足埋地强度和需附加的腐蚀裕量要求的。即使不会塌瘪,但罐壁也常常处于临界屈服状态,会加速油罐的自然腐蚀,影响油罐的使用寿命和加油站的安全。二是,有些用户为了省钱、省事,往往不注重所采用的有关是否适用于地下埋设,只要暂时不漏,是卧罐拿来就用,而且,这类事例也相当不少。这些那是不少加油站没建多久,就出现油罐损坏和渗漏问题的原因之一,故本规范规定油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm。”

同样是国标,随着岁月流逝,对壁的要求是也在增加,上面专家一拍脑袋,就5mm吧,怎么定出来的,推算!厚就是安全!

我们计量院专家写的JJG266-97卧式金属罐,翻完整本规程,居然没有对罐的壁厚做要求,你说这检定证书,不好开。怎么办啊,等着吧,我们又该准备规程修订了。。

作者: 子峪    时间: 2006-7-17 23:14
咱们的检定规程主要是测算其容积,对安全性能要求不是很高。安全性能应该由锅炉容器方面检查。
作者: 琥珀川流    时间: 2006-7-18 02:25
说好楚河汉界,互不相犯的.但是自己的检测领域,你不出手,人家可都划了去哦.


作者: 席龙    时间: 2006-10-10 03:53
[em1]




欢迎光临 质量热讯社区 (http://bbs.cnqol.com/) Powered by Discuz! X3.2