质量热讯社区

标题: 混凝土搅拌站监督检查指南 [打印本页]

作者: qhd1965    时间: 2011-12-16 23:17
标题: 混凝土搅拌站监督检查指南
本帖最后由 qhd1965 于 2013-4-30 14:57 编辑

混凝土搅拌站监督检查指南
一.        检查是否具备混凝土专项实验室
    混凝土专项实验室是预拌商品混凝土企业质量控制的必备基础性条件。因此,建设部在建建[2001]82号文颁布的《建筑业企业资质等级标准》之预拌商品混凝土专业企业资质等级标准部分规定,预拌商品混凝土企业必须具备混凝土专项实验室。
二.        检查混凝土专项实验室能力是否满足工程建设强制性条文对混凝土的要求
1.        混凝土放射性能检测
《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325—2010》3.1.1条强制性条文的形式规定:“民用建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的放射性限量,应符合规定。”
2.        混凝土外加剂性能检测
① 检测项目
减水率
减水率比
含气量
凝结时间差
抗压强度比
收缩率比
相对耐久性指数
氯离子含量
总碱量
PH值
硫酸根含量
细度
密度
含水率
膨胀剂限制膨胀率
外加剂氨释放量
② 依据的工程建设强制性条文
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002》7.2.2条以强制性条文的形式规定:“混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。
预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中的氯化物总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。”
《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》3.0.3条以强制性条文的形式规定:“建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。”
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002》7.2.2条规定“混凝土中氯化物和碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。
检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。”
《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325—2010》3.6.1条强制性条文的形式规定:“民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂,氨的释放量不应大于0.10%,测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放的氨限量》GB18588的有关规定。
3.        水泥检测项目
①        检测项目
强度
安定性
凝结时间
氯离子

②        规范依据
《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002》7.2.1条以强制性条文的形式规定:“钢筋混凝土结构预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥。检验方法:检查产品合格证出厂检验报告和进场复验报告”。

4.        混凝土检测项目
强度
抗渗性能
5.       
三.        检查混凝土专项实验室环境条件是否满足标准要求
1.        标准养护室
① 标准要求
普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081—2002》5.2.2条规定:混凝土标准养护室“温度为(20±2)℃;相对湿度为95%以上”。
准确测量是可靠控制的基础,欲将相对湿度可靠地控制在95%以上的范围,测量结果的误差不应大于2%,或湿度测量仪表在相对湿度95%以上范围的准确度不低于±2%,且应具备抗结露功能。满足上述要求的维萨拉高精度高湿传感器价格在2万元以上。
反例:如使用在相对湿度95%以上范围内的准确度为±6%的湿度测量仪表,当仪表显示相对湿度100%时,测量结果真值可能为94%。而一般市售千元以下的湿度传感器,其在相对湿度95%以上范围内的准确度肯定达不到±6%的水平。
② 检查方法
要求出示标准养护室测量仪表校准证书,重点检查相对湿度校准结果:
■        是否对仪表使用的测量范围相对湿度大于95%进行了校准,湿度测量仪表的特性是在高湿条件下(相对湿度大于80%)随着湿度的增加,测量准确度急剧下降。
■        用于校准湿度测量仪表的计量标准器具是否具备高湿条件下的校准能力,即看其高湿条件下的不确定度。一般计量所校准器具只能给出相对湿度50%时的不确定度。
■        目前满足要求的湿度测量仪表只有芬兰维萨拉的高湿传感器。
2.        混凝土膨胀剂试件养护箱
①        标准要求
《混凝土膨胀剂GB23439—2009》附录A规定“恒温恒湿(箱)室温度为(20±2)℃,湿度为(60±5)%。”
只有专业恒温恒湿箱才能满足要求。
②        检查方法
首先,检查是否是恒温恒湿箱,很多单位用水泥实验用的高湿(相对湿度大于90%)的恒温恒湿箱代替;
其次,检查校准证书。相对湿度是否满足60±5)%。

四.        检查混凝土专项实验室设备条件是否满足要求
1.        混凝土压力试验机
①        标准要求
《普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081—2002》4.3.2条规定试验机“应具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并能均匀、连续地加荷。”
《普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081—2002》6.0.4条规定:
■        混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒0.3~0.5MPa;
■        混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒0.5~0.8Mpa;混凝土强度等级≥C60时,取每秒钟0.8~1.0MPa。
②        检查方法
检查试验机是否具备加荷速度指示装置或加荷速度控制装置。
检查试验机在试验时加荷速度能否控制在规定的范围内。
如果试验机是电液伺服试验机,就满足要求。
2.        水泥恒温恒湿湿气养护箱
①        标准要求
《水泥胶砂强度试验方法GB/T17671—1999》规定:试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20±1℃,相对湿度不低于90%。
②        检查方法
按照标准养护室的检查办法检查其测量仪表的校准证书。只是湿度测量仪表的准确度可以放宽。
如测量仪表在相对湿度不低于90%时的准确度为±a%,则其测控范围的低限设定为相对湿度b%时,应(b-a)%≥90%。
3.        有关检测设备是否满足要求
主要设备:
非接触混凝土收缩率测定仪;
接触式混凝土收缩率测定仪;
混凝土抗渗试验机;
实验室用混凝土搅拌机(应符合《JG 244-2009 混凝土试验用搅拌机》);
火焰光度计;
限制膨胀率测定仪;
混凝土冻融试验设备
能谱仪
等等……等等

五.        检查管理是否满足要求
1.        样品标识
① 要求
《实验室资质认定评审准则》5.6.6条规定“实验室应有检测/校准样品的标识系统,避免样品或记录中的混淆。”
《评审准则》释义对此特别强调“对于同批样品,该批样品应有同一编号,并对个体再细分编序号。”
② 检查方法
检查水泥、混凝土试件编号是否满足要求。
2.        内部校准
① 要求
《评审准则》释义强调“自校准或开展校准服务的溯源项目,实验室应对设备的校准绘制量值溯源系统图,以确保量值溯源到过国家基准。溯源中的各级校准实验室应能证明自己的资格、测量能力和溯源性,所出具的校准证书应给出测量不确定度,以检查是否满足溯源等级图的要求。”
② 检查方法
检查所有计量设备(尤其实验室设备)是否经过检定和校准。如未全部外送检定/校准,未外送检定校准的部分计量设备是否规范自校准:
■        绘制量值溯源系统图;
■        校准能力经过考核;
■        具备参考标准且经过检定和定期核查;
■        出具的校准证书应给出测量不确定度,且满足溯源等级图的要求。
3.        检查原材料和混凝土是否按规定检测
①        矿物掺合料(矿粉、粉煤灰等)是否按批量检测以下项目:
■        碱含量;
■        比表面积;
■        等等。
②        外加剂是否按批量检测以下项目:
减水率
减水率比
含气量
凝结时间差
抗压强度比
收缩率比
相对耐久性指数
氯离子含量
总碱量
PH值
硫酸根含量
细度
密度
含水率
膨胀剂限制膨胀率
外加剂氨释放量

其他专题请登录我的博客:http://qhd0335.blog.hexun.com/

③        混凝土是否检测以下项目:
放射性;
强  度;
氯离子和碱含量计算书;
等等。

六.        检查有关检测报告真实性
1.        混凝土用砂检测报告真实性查证
①        查看报告含泥量数值,现在混凝土用砂含泥量普遍较高,大多在3%~5%之间。
②        对已经检验完毕的砂取样外送第三方实验室现场观看检测(实验室检测砂石大多瞎编),把其结果和搅拌站自身的报告对比已验证真假,大多会现原形。
2.        混凝土用石子检测报告真实性查证
①        查看报告针片状含量数值,现在混凝土用石子针片状含量普遍较高,大多在8%以上。
②        对已经检验完毕的石子取样外送第三方实验室现场观看检测(实验室检测砂石大多瞎编),把其结果和搅拌站自身的报告对比已验证真假,大多会现原形。
3.        混凝土配合比报告真实性查证
核对28天实验量与标养室中的试件是否匹配,唯一性标识是否一一相对。
4.        水泥试验报告真实性查证
核对28天实验量与标养室中的试件是否匹配,唯一性标识是否一一相对。
5.        混凝土强度检测报告真实性查证
混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒0.3~0.5MPa。每个试件加荷试验时间至少一分钟;
试件安放与清除需时间各需5秒,总计10秒;
加荷前后的复位时间估计总20秒;
每个试件试验需90秒,一组三块共需耗时270秒即4.5分钟,每小时13.4组,每8小时107组。
超出上述工作负荷,必然是假报告。
  
七.        其他
    留给其他弟兄们补充吧!


详情请加入群:191173991,共享资料,交流心得。
作者: ltzhwh    时间: 2011-12-17 08:16
谢谢分享!!
作者: 渭水诤友    时间: 2011-12-17 09:08
谢谢分享!!

作者: hgqchui    时间: 2011-12-17 10:36
很有价值,谢谢楼主的分享,向你多学习啊!
作者: nzm_1956    时间: 2011-12-17 10:44
很有价值,学习,学习,谢谢分享!!

作者: 孔雀翎    时间: 2011-12-17 18:25
太牛!!!!!!!!!!!!!!!,谢谢分享。
作者: zhufu57    时间: 2011-12-17 21:06
非常有价值
作者: 小超    时间: 2011-12-18 21:31
谢谢楼主。学习了。
作者: akin324    时间: 2011-12-20 11:12
我们这里今年新开了个搅拌站,有几个问题想请教:
他们的产品出来到工地上要经过那几道检验?
我们这里了解到的是这样的,配方的自己检验,检验合格的就按照配方的做,出厂不检验,到了工地再取样进行检验。
但是这样的话,假如到工地上的混凝土等28天不合格的话,楼面已经浇筑好了,难道拆了去?
如何保证搅拌站出厂的混凝土是合格的?
作者: qhd1965    时间: 2011-12-20 16:31
1.混凝土搅拌站姿质是建设部控制,对其名预拌混凝土生产企业,分类为专项承包企业。应该说这不是一般的生产企业,因为其特殊性在于它的产品没有办法在出厂之前检验完毕并确认合格与否。

2.混凝土的标准(原材料,最终)大部分在各验收规范中给出。

3.实体结构上的混凝土如果不合格一般搅拌站很难逃得了干系。

4.主体混凝土如不合格,在我国香港地区一般要打掉重来,损失有责任方承担。当然其交货验收检验完全由第三方实验室进行,比如含气量。

5.作为生产控制出厂检验肯定要进行,但不能作为工程质量验收的依据。必须第三方检验。

6.如果结构混凝土不合格,国内一般首先想到的是改报告,其次结构实体检测糊弄过去,实在不行找设计方重新复核验算,即改设计。

5.
作者: 质监陕西    时间: 2011-12-23 21:48
以前就想下手 只是自己才疏学浅 现在
作者: npwjm    时间: 2011-12-28 10:41
真的很不明白,我们有的质监人就是要削尖脑袋钻一些牛角!
首先,搅拌站的质量是我们管还是建设局管更合适?你还真但质量技术监督是万能的,连空气都管?花那些时间去研究一个对你来说根本就是外行的所谓工程质量技术有意义吗,而且能在短时间内研究透吗,别搞的半桶水还被相对方耻笑。其次,我们大部分质监系统的产品质量检验机构没有该项产品的检验资质,知道不?你要检验他们的产品就要送到第三方有资质的机构去检,退一步讲,就算你检出了质量不合格又怎样?搅拌站的产品很特殊,一般搅拌不长时间就送进工地浇铸到建筑体中去了,你出报告的时候,搞不好该建筑体已经完成了,你的后续如何闭环?你有能力让对方把建好的主体炸掉重盖?如果你做不到这样,就应该让建设局自己去管,他们有专门的工程监督机构,何必你放着自家的田不种,非要种人家的田?说白了,就是典型的强盗思维。这两年特别是今年,质监办案因为闭环不足被检察院逮进去的经办人还真不少,是不是该引以为戒了,还这么疯癫疯癫的办事?别太拿自己当回事了!!
作者: 长虹贯日    时间: 2011-12-31 20:49
水平高,多谢分享,不知查处效果怎样,
作者: sdc    时间: 2012-1-12 10:04
很有价值,谢谢楼主的分享,向你多学习啊!
作者: 411712516    时间: 2012-2-3 10:22
谢谢啊  正准备检查一下搅拌站  雪中送炭啊
作者: 孔雀翎    时间: 2012-2-19 22:14
请问如果查出有问题,处罚的依据是什么?
作者: 樱花草    时间: 2012-2-27 10:27
学习了,谢谢。。。。。。
作者: 只如初见    时间: 2012-2-27 20:14
我们本来要做混凝土监督抽查计划的,因为不好实施就取消了。好像比较麻烦。
作者: tats    时间: 2012-3-9 19:23
谢谢分享。下载看看
作者: qhd1965    时间: 2012-4-23 15:54
混凝土结构 混凝土拌合物 混凝土原材料要求
作者: heyf    时间: 2012-5-7 11:07
npwjm 发表于 2011-12-28 10:41
真的很不明白,我们有的质监人就是要削尖脑袋钻一些牛角!
首先,搅拌站的质量是我们管还是建设局管更合适 ...

顶这位兄弟。这盆冷水泼得好,这个行业的查处大家应该慎重,没出事时候你罚款放行可能没人理你,一旦建筑出事了,你就得去检察院喝茶了。所以我们省局,私底下都是要求我们尽量不要碰建筑领域包括工地的产品质量问题。人家大大一个建设局在哪里,也不需要你揽这个职责过来,这些年我们质监自找的麻烦还少吗,别看见罚款就两眼发光。
作者: 晨露莲花    时间: 2012-5-9 16:14
一直在找这样的方法和依据,谢谢楼主。
作者: 凤凰台    时间: 2012-5-16 15:45
观点全面,分析细腻
作者: 7625    时间: 2012-6-14 16:59
谢谢楼主
作者: hbdd    时间: 2012-8-2 18:19
江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例
第四条
县级以上人民政府经济贸易行政主管部门负责本行政区域内散装水泥和预拌混凝土的管理工作,其所属的散装水泥和预拌混凝土管理机构负责日常具体工作。
县级以上人民政府质量技术监督、物价部门应当依法加强对散装水泥和预拌混凝土的质量、计量、价格的监督管理,保护消费者的合法权益,维护市场秩序。
不想管,可我们这出了一次事,领导都被请去纪委喝茶,不管不行啊!
而且,这事我们真管不好。
作者: hbdd    时间: 2012-8-2 18:21
楼主讲的检查方法很到位。就是我们的法律不给力。如果对方的实验室出现您列出的问题,但产品我们没抽检或抽检合格,请问有什么依据责令改正或处罚?
作者: commondtree    时间: 2012-9-4 22:56
s材料很好,可惜不是咱责任田
作者: dxysh750301    时间: 2012-9-5 16:35
很有价值,学习,学习,谢谢分享!!

作者: 孔雀翎    时间: 2012-9-7 09:00
牛,谢谢了,学习了。
作者: 晨露莲花    时间: 2012-9-13 08:46
好帖子!谢谢分享
作者: Q491539619    时间: 2012-9-13 09:08

作者: Q491539619    时间: 2012-9-13 09:17
:victory:
作者: dulaoli    时间: 2013-2-26 15:11
谢谢分享,很有价值,但还不很明白最终处罚哪种违法行为。
作者: qhd1965    时间: 2013-2-27 08:32
dulaoli 发表于 2013-2-26 15:11
谢谢分享,很有价值,但还不很明白最终处罚哪种违法行为。

如果试验环境,仪器设备,方法,管理体系等不符合试验标准要求,那么就可以认定虚假报告,要求追回,产品变成未经检验并确认合格,或不符合强制性标准(强条要求检验的项目未检验)。可按不合格品或标准化法处罚。
作者: 红卫兵    时间: 2013-2-27 08:58
请问,混凝土专项实验室是否需要计量认证?
作者: joljb    时间: 2013-2-27 09:41
谢谢分享,高手。。。。
作者: 宜宣    时间: 2013-2-27 09:58
资料写的不错,可是这事还是不要插手的好
作者: 中东    时间: 2013-2-27 11:12
                        谢谢分享
作者: 剑剑    时间: 2013-2-27 15:01
谢谢分享!!
作者: dulaoli    时间: 2013-3-6 16:00
qhd1965 发表于 2013-2-27 08:32
如果试验环境,仪器设备,方法,管理体系等不符合试验标准要求,那么就可以认定虚假报告,要求追回,产品 ...

谢谢耐心解惑,试试再请教哈。
作者: 质监铁军1    时间: 2013-3-7 10:59
谢谢分享!
作者: 质监铁军1    时间: 2013-3-7 11:18
哥们 太有才了  也太专业了   你是不是在商砼站的实验室干过呀
作者: wujinyonglk    时间: 2013-3-7 21:15
,谢谢分享!!

作者: OLIVCAI    时间: 2013-3-8 19:28
本帖最后由 OLIVCAI 于 2013-5-24 17:45 编辑

使用法律我看还有待chuos六.        检查有关检测报告真实性
1.        混凝土用砂检测报告真实性查证
①        查看报告含泥量数值,现在混凝土用砂含泥量普遍较高,大多在3%~5%之间。
②        对已经检验完毕的砂取样外送第三方实验室现场观看检测(实验室检测砂石大多瞎编),把其结果和搅拌站自身的报告对比已验证真假,大多会现原形。
2.        混凝土用石子检测报告真实性查证
①        查看报告针片状含量数值,现在混凝土用石子针片状含量普遍较高,大多在8%以上。
②        对已经检验完毕的石子取样外送第三方实验室现场观看检测(实验室检测砂石大多瞎编),把其结果和搅拌站自身的报告对比已验证真假,大多会现原形。
3.        混凝土配合比报告真实性查证
核对28天实验量与标养室中的试件是否匹配,唯一性标识是否一一相对。
4.        水泥试验报告真实性查证
核对28天实验量与标养室中的试件是否匹配,唯一性标识是否一一相对。
5.        混凝土强度检测报告真实性查证
混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒0.3~0.5MPa。每个试件加荷试验时间至少一分钟;
试件安放与清除需时间各需5秒,总计10秒;
加荷前后的复位时间估计总20秒;
每个试件试验需90秒,一组三块共需耗时270秒即4.5分钟,每小时13.4组,每8小时107组。
超出上述工作负荷,必然是假报告。

作者: liudongrn    时间: 2013-3-9 16:53
不符合强制性标准不是用嘴说的。
作者: 骑着驴监管    时间: 2013-4-4 05:42
谢谢了,学习了。
作者: qhd1965    时间: 2013-4-4 08:54
npwjm 发表于 2011-12-28 10:41
真的很不明白,我们有的质监人就是要削尖脑袋钻一些牛角!
首先,搅拌站的质量是我们管还是建设局管更合适 ...

老兄:
    一。关于预拌商品混凝土管辖权问题,质量法和总局关于质量法实施的一个文件已经说的很明白。经过加工制作用于销售的产品,由质量法调整。
    二。行业行政主管部门的管辖权并不排斥质量技术业务主管部门的产品质量管辖权。好比汽车,机床,手机,电脑的行业主管部门是工信部,而产品质量还是要由质量技术监督来管一样。再说了,咱质量技术监督也不是任何行业的主管部门呀!难道就因此什么都不管?
    因此,预拌商品混凝土产品与其他如手机一般无二,都要由质量技术监督部门来负责监管。
    三。关于预拌商品混凝土产品的特殊性。与酸牛奶,面条,没什么大区别,都存在您查处的时候,已经销售甚至到肚子里或浇捣到结构上去的问题。
    四。至于后闭合的问题,由于混凝土的特殊性,对咱质检部门查案后闭合十分有利。查处完毕后,当然涉刑的要移送,您只需一纸公文函告建设局就可万事大吉,也就是说后闭合只需一纸公文。

作者: qhd1965    时间: 2013-4-4 08:58
liudongrn 发表于 2013-3-9 16:53
不符合强制性标准不是用嘴说的。

某强制性条文只是规定:大体积混凝土用水泥进场复验水化热,而并没规定合格评定值。
请问您怎么确定是否符合强制性标准?
不就是要求提供检验报告吗!只要是没报告就是不符合强制性标准!有疑异吗?
作者: jackj    时间: 2013-4-4 11:11
好东西值得学习借鉴!
作者: tianque    时间: 2013-4-7 10:11
红卫兵 发表于 2013-2-27 08:58
请问,混凝土专项实验室是否需要计量认证?

不需要~~
作者: 老虎吃小鸡    时间: 2013-4-11 09:00
分享了,谢谢!
作者: 661800    时间: 2013-4-16 15:14
很有价值,谢谢楼主的分享
作者: 贾海新疆alt    时间: 2013-4-16 18:07
谢谢,先学习。
作者: cxlf    时间: 2013-4-16 22:09
还有混凝土搅拌秤需要强制检定的
作者: hyh2003    时间: 2013-4-17 19:16
太好了!非常感谢!
作者: 三月桃花雪    时间: 2013-4-19 22:36
没看懂 搅拌站不好查啊
作者: xuelipiao    时间: 2013-5-22 15:08
谢谢分享!!
作者: wangdb    时间: 2013-5-26 19:21
很有价值,谢谢楼主的分享,向你多学习啊!
作者: 三七    时间: 2013-5-26 20:14
谢谢分享
作者: dada_2003    时间: 2013-5-27 09:19
谢谢分享!!!!1
作者: lh630711    时间: 2013-5-27 10:08
有价值,谢谢楼主的分享,向你多学习啊!
作者: jzqts    时间: 2013-5-27 10:49
谢谢LZ分享
作者: aiai0401    时间: 2013-7-14 16:07
非常有用处,谢谢分享
作者: pigeonrock    时间: 2013-8-15 09:13
请问查出上述内容用什么条款进行处罚
作者: jzw100.ok    时间: 2015-12-22 11:15
太有材了你

作者: 来凤质监稽查    时间: 2015-12-28 08:18

作者: 阿成007    时间: 2017-12-16 17:01
厉害!必须赞!熟识标准时前提!用数据说话,依技术执法,这样才突显质监的特征!!!