质量热讯社区
标题:
求教:干式电力变压器是否需要强制认证?
[打印本页]
作者:
漫路
时间:
2012-5-21 11:41
标题:
求教:干式电力变压器是否需要强制认证?
在检查中发现工地使用的干式电力变压器型号为:SCB10-800/10 SCB10-630/10 SCB10-500/10,请教高手该产品是否需要强制认证?急!
作者:
老虎大哥
时间:
2012-5-21 16:02
不需要强制性认证,可查强制性认证产品目录
作者:
w123j123
时间:
2012-5-21 17:29
不需要强制性认证,但必须要有型式试验报告
作者:
zmdlwg
时间:
2012-5-21 20:34
型式试验好像也不是我们管
作者:
牡丹花
时间:
2012-5-25 15:31
没有形式实验报告也没有处罚依据呀
作者:
sc2jjcx
时间:
2012-5-29 17:08
可查能耗是否符合强制性产品标准。
作者:
hxzh168
时间:
2013-1-19 21:58
通过测试变压器的空载损耗,看是否超过强制性产品标准规定值15%以上。
作者:
hxzh168
时间:
2013-1-19 21:59
S10应超过了标准值。
作者:
jiebianfeiyu
时间:
2013-4-26 17:52
不需要强制性认证,可查强制性认证产品目录
作者:
XCZHANGKANG
时间:
2013-5-29 17:20
作者:
蓝天碧海
时间:
2013-10-22 15:40
作者:
蓝天碧海
时间:
2013-10-22 15:42
在送检前,不知哪位还有没有初步筛选的办法。有的话请发件到QQ1183784854,谢谢
作者:
mtmv
时间:
2013-10-22 16:23
一般高压类的都不用3C认证!真是奇怪,高压不是更加危险吗?不是更加需要强制认证吗?
作者:
skyzhqfjl
时间:
2014-4-7 22:42
mtmv 发表于 2013-10-22 16:23
一般高压类的都不用3C认证!真是奇怪,高压不是更加危险吗?不是更加需要强制认证吗?
普通消费者(居民)接触不到
欢迎光临 质量热讯社区 (http://bbs.cnqol.com/)
Powered by Discuz! X3.2