            国家局领导您好:我们在压力管道的管理过程中,对长输管道、公用管道管理权限及管理要求分辨不清,有时与燃气管理部门管辖权交叉,请问:1、有没有明确的规定进行划分?2、压力管道的具体管理要求涉及哪些规定?谢谢! 、
      
           回复内容:长输管道、公用管道由能源、质检、安监和住建等部门分别依据《石油天然气管道保护法》、《特种设备安全法》、《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》等法律法规进行监督管理。
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:48:52 | 显示全部楼层
各位大侠特别是山东的,有没有更详细的解释。
发表于 2015-6-4 10:21:46 | 显示全部楼层
山东省工业压力管道安全管理暂行规定
发表于 2015-6-4 10:29:07 | 显示全部楼层
国家安全监管总局办公厅
关于石油天然气长输管道安全监管有关问题的复函
(安监总厅政法函〔2009〕173号)
山东省安全生产监督管理局:
   你局《关于石油天然气长输管道安全监管有关问题的请示》(鲁安监发〔2009〕59号)收悉。经研究,现函复如下:
   1.依照《石油天然气管道保护条例》(国务院令第313号)的规定,石油天然气“管道设施”是重要的基础设施,长输管道属于石油天然气生产的运输设施,不属于特种设备监管范畴。据此,《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号修订)第一百条规定:“压力管道设计、安装、使用的安全监督管理办法由国务院另行制定。”所以,有关陆上石油天然气长输管道的设计、安装、使用和运行的安全监督管理不适用《特种设备安全监察条例》,待《石油天然气管道保护法》和国务院相关规定出台后予以明确。
   2.根据现行《石油天然气管道保护条例》、《国务院关于同意建立全国油气田及输油气管道安全保护工作部际联席会议制度的批复》(国函〔2004〕91号)和国家安全监管总局“三定”规定,安全生产监督管理部门负责石油行业生产经营单位安全生产的监督管理工作,承担石油天然气管道占压清理、管道工程建设项目安全设施“三同时”、应急救援、事故调查处理等监管职能。
   3.对于石油天然气勘探和开采管道储运的安全监管,由安全生产监督管理部门负责。
  二○○九年六月二十三日
发表于 2015-6-4 10:33:01 | 显示全部楼层
压力管道的分类标准
一、长输管道为GA类,级别划分为:    1.符合下列条件之一的长输管道为GA1级:    (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道;    (2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离①≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;    (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。    2.符合以下条件之一的长输管道为GA2级:    (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;    (2)GA1(2)范围以外的管道;    (3)GA1(3)范围以外的管道。    ① 输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离;    二、公用管道为GB类,级别划分如下:    GB1:燃气管道;    GB2:热力管道。    三、工业管道为GC类,级别划分如下:    1.符合下列条件之一的工业管道为GC1级:    (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;    (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;    (3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;    (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。    2.符合以下条件之一的工业管道为GC2级:    (1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;    (2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度≥400°C管道;    (3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;    (4)输送流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度<400℃的管道。    3.符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级;    (1)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;    (2)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度<400℃的管道。
发表于 2015-6-5 13:07:12 | 显示全部楼层
:):):):victory: