各位,你们在依据GB5101-2003《烧结普通砖》检验过程中有对因尺寸偏差,外观质量不合格而判产品质量不合格的有吗?

评分

参与人数 1鲜花 +1 收起 理由
若水 + 1 内容受到大家的关注 希望您继续在检测 ...

查看全部评分

沙发
发表于 2006-1-17 21:59:00 | 只看该作者
肯定是产品质量不合格啥!
硬座
发表于 2006-1-18 00:07:00 | 只看该作者
是的。我们这是按不合格处罚的。但要有检验报告。(烟台)
板凳
发表于 2006-1-18 04:59:00 | 只看该作者
连基本的外观质量,尺寸偏差到达不到要求,可想企业在生产工艺上,减少了工艺环节的投入,降低了成本,其强度稳定性是成问题的!当然是否不合格了,但作为执法部门现在不能光处罚,而要说明不合格原因,让企业在生产上改进,这才是处罚的要达到的最终目的![em2]
地板
发表于 2006-1-18 06:02:00 | 只看该作者
以下是引用 叱诧三界2006-1-17 20:59:11 的发言:
连基本的外观质量,尺寸偏差到达不到要求,可想企业在生产工艺上,减少了工艺环节的投入,降低了成本,其强度稳定性是成问题的!当然是否不合格了,但作为执法部门现在不能光处罚,而要说明不合格原因,让企业在生产上改进,这才是处罚的要达到的最终目的![em2]

说说烧结普通砖,尺寸偏差、抗风化性能、强度不达标的原因????
6
发表于 2006-1-19 04:53:00 | 只看该作者
1.外观质量,尺寸偏差:在砖胚成型中,龙口尺寸应经常进行测量前并及时调整,同时还应掌握不同层土的塑性指数,膨胀性能.2.强度的不合格在砖机使用上以及生产过程中是否使用真空泵(真空泵的使用应提高很大一笔成本所以很多企业都未将此部分正常工作),同时考虑内燃的加入量.3.在抗风化性能当中其主要是饱和吸水率指标,这跟土质\外掺料\砖胚的挤压程度有关!在下工作不久,也只是初学这块,所以还望有识之士多多指教![em2]
7
 楼主| 发表于 2006-1-19 19:01:00 | 只看该作者
我干了八九年的质量监督,质检所都没有判不合格砖的检验报告,所以认为是各地的通用作法.
8
发表于 2006-1-20 20:18:00 | 只看该作者
呵呵,不是吧,你们哪里是哪,砖的质量水平那么高吗?
9
发表于 2006-5-10 05:57:00 | 只看该作者
都判不合格
10
发表于 2006-5-10 06:46:00 | 只看该作者
其实砖的合格率是很低的,我以前就是负责砖的检验的