一、检查配电柜首先要掌握的相关知识

    额定电流:in,安培:a,短耐受:icw,额定电压:ue,绝缘电压:ui,频率:HZ,防护等级:IP

    (一)配电柜认证时,短耐受(ICW)是10KA、20 KA、30 KA、50 KA、65 KA、80 KA(千安),那么它的额定电流就有所变化。

    10KA——400A及400以下;20 KA——上线630A,下线100A;30 KA——上线1600A,下线600A;50 KA——上线2500A,下线1000A;65 KA——上线3150A,下线1600A;80 KA——上线4000A,下线2500A

    (二)开关除了实验报告列出的名字,在“安全件一览表”中,有可能用到的产品注意:3C管三个附件:主开关、铜排(主母线)、绝缘件。如果厂家换了这个附件的其中一项都必须经过认证委授权的检验机构重新试验。

    (三)厂商在制作配电柜中,最容易变更的是铜排尺寸和铭牌。铜排的使用只有四年有效期,如果超过四年必须重新试验,铜排的实验报告必须是国家级(CNCA)所做的试验报告。在实际生产中,铜排换铝排的不多,但换尺寸的较多。

    (四)绝缘件的检查方法同上。

    二、现在检查的步骤

    一查铭牌,二看短耐受,三看3C。

    (一)        看开关短耐受电流是否跟铭牌短耐受一致;
    (二)        看主开关跟实验报告是否一致;
    (三)        看铜排是否将双排换成了单排。

    三、主要问题

    (一)        标牌与型式试验报告不符;
    (二)        铜排与型式试验报告不符;
    (三)        绝缘件与型式试验报告不符。

    四、一般问题

    户内开关柜问题较多,PZ30最容易将4.5ICW和6KA混用。


[ 本帖最后由 西雨 于 2008-1-29 21:09 编辑 ]
推荐
 楼主| 发表于 2008-1-30 10:13:01 | 只看该作者
原帖由 菩提树 于 2008-1-30 08:44 发表
请教版主,听说你们那儿查了一个假冒茅台酒的的案子,罚款好几百万,能否介绍一下。



是的。有这么回事,是一个兄弟局办的,我知道这个办案全过程,这个案件罚款是一千多万,已经进帐四百多万。因种种原因,对案件的查处属于保密阶段,目前还没有完全结案,所以不便公开,适当的时候再告诉朋友。
42
发表于 2018-9-12 07:56:19 | 只看该作者
:P:P:P:P:P:P
41
发表于 2016-5-15 15:49:23 | 只看该作者
学习了。感谢。
40
发表于 2016-4-18 11:57:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
39
发表于 2013-9-18 16:59:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
38
发表于 2013-6-9 11:10:45 | 只看该作者
厉害,学习了
37
发表于 2013-6-9 10:49:49 | 只看该作者
你们查处的假冒茅台酒一案是否已全部结案?透露一下过程嘛。
36
发表于 2013-3-1 14:37:58 | 只看该作者
这个我以前就看过。实际上就看它有没有认证就可以了。没有就处理,这样还简单点。因为好多厂家因为产品要求不同,真正使用的产品都没有去认证。
35
发表于 2013-2-22 09:31:51 | 只看该作者
向大家好好学习。
34
发表于 2012-9-18 09:40:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|质量热讯 ( 豫icp备13000103-1号 管理员邮箱:service@cnqol.com )

GMT+8, 2024-5-3 20:23 , Processed in 0.848984 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表