运行中电能表常见故障
运行中电能表常见故障主要有潜动、快、慢误差过大、电能表倒走、电能表停转、电能表有响声等五个方面。
一、潜动现象、原因及确定方法
    (1)潜动应满足两个条件:①电能表电流线圈中应无电流;②电能表铝盘连续转动在一整圈以上。
    (2)判断潜动的方法。具体如下:
    1)断开电能表负荷端总开关,使电流线圈中无电流再观察铝盘是否连续转动一整圈以上。
    2)内线漏电、接有不明显负荷使电能表转动不属潜动。
    3)过载等原因使电流线圈部分短路造成潜动。
    4)三相电能表未按指定相序安装,由电磁元件相互感扰造成潜动
    5)单相电能表相线与地线接反。
二、快、慢误差过大的原因
(1)校验时常数计算错误。
(2)维修时计度器装错。
以上误差在走字试验时可以发现。
(3)电流互感器倍率错误。
(4)计度器故障(跳字、卡字、计度器齿轮磨损或锈蚀)。
(5)电能表或电流互感器(穿芯互感器穿芯匝数不对)选择不当,导致正常负荷时额定容量在10%以下,负荷轻达不到电能表的起动限度。使电能表不转动,造成少计电量。
(6)电流线圈短路,造成潜动。
(7)单相电能表零线接人第一孔。
(8)电流互感器一、二次回路短路。
(9)电压回路缺相。
三、电能魔倒定故蹲
    1.非故障性倒走原因
    (1)电动机作为制动设备使用。
    (2)起重用电动机向下放较重物体时。
    (3)设备阻抗不平衡(其中一只表倒走)。
    (4)变压器环流影响。
    (5)有互馈电源。
    2.电能表故障性倒走原因
    (1)无功电能表电压相序接反。
    (2)三相二线电能表电压断相,一般在c相电压断相,负荷功率因数以低于0.5(L)时,电能表将会倒走。
    (3)内相角调控不当。
     (4)接线错误,电流回路极性接反等
四、电能表停转故窿原因
(1)电压回路失压。主要有:
  1)无电压连片或连片接触不良
  2)电压引线断线。
  3)电压回路熔丝断。
  4)电压线团内部断线。
(2)接线错误倒至电表对顶停转
(3)电流互感器二次回路开路、短路或接触不良。
(4)表盖密封不良,进入灰尘、小虫等杂物。
(5)计度器故障,使电磁铁、永久磁铁上下轴承松动造成摩擦增大。
(6)元件未固定好
五、电能衰有响声
(1)电磁线圈或铁芯松动。
(2)上轴承孔过大或缺少油
(3)轻微擦盘。
有响声的电能表应换回检修