发表于 2008-6-6 00:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期我们单位对建材产品进行了抽样检验,烧结普通砖和发粉煤灰砖的产品质量不容乐观,我们组成科技服务小组深入企业一下调查原因,得出了不合格的真正原因,已经汇总成材料。与大家一起分享。
                             关于对烧结砖和粉煤灰装的质量分析

一、概况
   2008年第二季度根据产品监督检查计划,共抽检26砖瓦企业生产的烧结普通砖和粉煤灰砖样品28个批次。烧结普通砖2个批次出现严重不合格,粉煤灰砖4个批次出现不合格,检验合格率分别为84.6%和71.4%。
二、原因分析
1.针对烧结普通砖检验中出现的外观质量、抗压、抗折、石灰爆裂等项目不合格情况,我们检测中心业务室和检验室组成科技服务小组深入企业与质量负责人进行沟通,并从原料配比、生产程序各个环节进行查找原因,经过“把脉”与“会诊”,终于找到了造成此次出现严重不合格的原因:
(1)原料的抽样检验不规范,不能有效的把好原料进厂关。存在检验员未经过任何培训、抽样随意性大和数据处理不准确的现象。
(2)原料破碎工序把关不严,不按照标准要求进行级料配制,它直接影响到产品的终端质量。对于实心煤矸砖,要求小于0.5mm的颗粒大于总配比的50%,最大颗粒不超过2.5mm.
可现场查看该企业在终端破碎时的最大颗粒竟然超过3.0mm,在焙烧过程中发生石灰爆裂,造成外观出现大于15mm以上的裂纹。
(3) 成型烘干过程中水分偏大时就进行烧制,使内部水分在短时间内急剧挥发,导致外观质量不合格。一般情况下,成型的毛胚水分应该控制在15%左右。
(4)经过轮辗,混合均匀的原料在“陈化”的过程中,没有严格要求水的比例和陈化时间,全凭经验操作。
(5)焙烧时排出大量的热量,为了消除黑心,烧成温度往往在1050℃以上,烧成周期在40小时以上。实际生产中企业为了加大产量,往往在毛胚进入窑内不到30个小时就出成品。灼烧温度不到位,造成产品出现黑心,强度降低,耐久性不好,尤其对抗冻性能影响大。
2.针对粉煤灰砖出现产品质量不合格分析如下:
粉煤灰砖检验中集中出现的问题是抗折、抗压强度达不到标准要求,主要是人为因素。目前,生产原料水泥、石子价格与日俱增,企业为了降低成本,追求利润的最大化,在生产过程中参入大量的粉煤灰和石粉,造成粉煤灰砖受压出现碎裂现象。
三、意见和建议
    企业的管理应该合理化、科学化,***砖厂虽然属于投入千万元以上的股份制企业,可是经营管理却是家族化,缺乏行之有效的管理制度和作业程序来规范人的行为。
(1)制定原材料抽样检验方案。
(2)尽快制定各个工作岗位的工作职责和奖惩制度。
(4)成立监督小组,对生产中出现的质量问题要及时进行分析整改。
(5)在更改配方时要进行充分论证和分析,新产品投入批量生产前送样品到检验机构进行检测。
(6)执法部门加大整治力度,结合国家对免烧砖的专项整治开展综合治理,大力开展法制宣传工作,必要时惩治一批违法企业。
                                    **县检测中心
                                   2008年6月6日

评分

参与人数 1积分值 +10 收起 理由
若水 + 10 精品文章

查看全部评分

沙发
发表于 2008-6-6 07:00:38 | 只看该作者
支持原创  给你加精
硬座
发表于 2008-6-17 10:53:19 | 只看该作者

烧结普通砖不检抗折吧

烧结普通砖不检抗折吧,以前的老标准检,替换后就不检了,楼主不会是为了多收俩钱吧。。。。。
板凳
 楼主| 发表于 2008-6-17 12:08:02 | 只看该作者
GB5101-2003中强度等级要求检验抗压和抗折啊,怎么能不检验呢?
地板
发表于 2008-6-18 13:18:07 | 只看该作者
分析得很好。
如果能对"免烧砖"质量进行更详细的分析,就更好了。
这是目前许多企业老板,和我们质量监管人员的急需。
6
发表于 2008-6-26 09:47:02 | 只看该作者
烧结砖没有抗折要求,粉煤灰砖有抗折要求,有人说浸泡24小时做完抗折再做抗压,这样不对吧,抗折要求浸泡,抗压没有浸泡要求,浸泡后压力会减小的.
7
发表于 2008-11-5 14:32:08 | 只看该作者
不错,可以借鉴
8
发表于 2008-11-22 21:56:18 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

粉煤灰砖de 标准呢?是按混领凝土实心转吧????
9
发表于 2008-12-29 22:38:52 | 只看该作者
按混凝土实心砖 行业标准作废
10
发表于 2010-5-29 15:10:01 | 只看该作者

好!