在检查中发现工地使用的干式电力变压器型号为:SCB10-800/10      SCB10-630/10    SCB10-500/10,请教高手该产品是否需要强制认证?急!
沙发
发表于 2012-5-21 16:02:15 | 只看该作者
不需要强制性认证,可查强制性认证产品目录
硬座
发表于 2012-5-21 17:29:35 | 只看该作者
不需要强制性认证,但必须要有型式试验报告
板凳
发表于 2012-5-21 20:34:28 | 只看该作者
型式试验好像也不是我们管
地板
发表于 2012-5-25 15:31:57 | 只看该作者
没有形式实验报告也没有处罚依据呀
6
发表于 2012-5-29 17:08:06 | 只看该作者
可查能耗是否符合强制性产品标准。
7
发表于 2013-1-19 21:58:07 | 只看该作者
通过测试变压器的空载损耗,看是否超过强制性产品标准规定值15%以上。
8
发表于 2013-1-19 21:59:46 | 只看该作者
S10应超过了标准值。