质量热讯社区

 找回密码
 注册
查看: 6231|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

施工现场 保温用绝热模塑聚苯乙烯泡沫塑料板材 表观密度多不合格——查处易,案源广

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-6 11:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工现场 保温用绝热模塑聚苯乙烯泡沫塑料板材 表观密度多不合格——查处易,案源广

建筑外保温工程牟利的重要途径就是使用低价材料,材料低价的诀窍就是降低密度,减少单方板材的原材料用量。故施工现场保温板多不合格。

只须在工地抽查绝热模塑聚苯乙烯泡沫塑料板材 检查其表观密度即可。携带一个5kg的吊秤就可以大概确定其密度是否合格。

依据为GB/T10801.1绝热模塑聚苯乙烯泡沫塑料

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
沙发
发表于 2012-9-6 15:12:39 | 只看该作者
这个推荐性标准能作为判定质量的依据吗?
硬座
 楼主| 发表于 2012-9-7 12:37:47 | 只看该作者
本帖最后由 qhd1965 于 2012-9-7 12:39 编辑
qqqqqq 发表于 2012-9-6 15:12
这个推荐性标准能作为判定质量的依据吗?


明示采用该标准,就必须符合其要求。

再,设计图纸或标准图中也会提出有关技术要求。也都必须满足。
板凳
发表于 2013-2-26 15:24:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享
地板
发表于 2015-4-17 10:24:57 | 只看该作者
看看!谢谢楼主的无私分享!
6
发表于 2016-3-1 10:52:49 | 只看该作者
后的帖子里有建筑工地不能查的内容,还个还能查吗?
7
发表于 2017-1-9 12:02:59 | 只看该作者
学习了,谢谢。
8
发表于 2017-1-10 09:07:48 | 只看该作者
使用多大密度的苯板,如果甲乙双方合同约定了,你只是帮人家测了一下密度。按照职责分工,建设工程的施工归建筑主管部门管,质监局可以查建筑材料,发现质量问题可溯源查建材生产企业,查到企业那里,企业是按合同约定生产的,你怎么办?
9
发表于 2017-6-28 10:21:31 | 只看该作者
没有办法,只能移交住建部门啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册