低压成套设备查处方法
一、检查配电柜首先要掌握的相关知识
额定电流:in,安培:a,短耐受:icw,额定电压:ue,绝缘电压:ui,频率:HZ,防护等级:IP
(一)配电柜认证时,短耐受(ICW)是10KA、20 KA、30 KA、50 KA、65 KA、80 KA(千安),那么它的额定电流就有所变化。
10KA——400A及400以下;20 KA——上线630A,下线100A;30 KA——上线1600A,下线600A;50 KA——上线2500A,下线1000A;65 KA——上线3150A,下线1600A;80 KA——上线4000A,下线2500A
(二)开关除了实验报告列出的名字,在“安全件一览表”中,有可能用到的产品注意:3C管三个附件:主开关、铜排(主母线)、绝缘件。如果厂家换了这个附件的其中一项都必须经过认证委授权的检验机构重新试验。
(三)厂商在制作配电柜中,最容易变更的是铜排尺寸和铭牌。铜排的使用只有四年有效期,如果超过四年必须重新试验,铜排的实验报告必须是国家级(CNCA)所做的试验报告。在实际生产中,铜排换铝排的不多,但换尺寸的较多。
(四)绝缘件的检查方法同上。
二、现在检查的步骤
一查铭牌,二看短耐受,三看3C。
(一) 看开关短耐受电流是否跟铭牌短耐受一致;
(二) 看主开关跟实验报告是否一致;
(三) 看铜排是否将双排换成了单排。
三、主要问题
(一) 标牌与型式试验报告不符;
(二) 铜排与型式试验报告不符;
(三) 绝缘件与型式试验报告不符。
四、一般问题
户内开关柜问题较多,PZ30最容易将4.5ICW和6KA混用。